ĐỒ MẶC NHÀ PIJAMA LỤA MANGO THIẾT KẾ QUẦN ĐÙI
Béo thì giấu bụng, gầy thì tôn dáng Đồ mặc nhà pijama lụa mango thiết kế tay ngắn quần dài freesize từ 42-58kg...
BỘ DA ĐẸP TÓC ĐEN, DƯỠNG SÁNG DA MẶT WONMOM
Bộ da đẹp tóc đen, dưỡng sáng da mặt, kích thích mọc tóc suôn mượt Wonmom là bộ sản phẩm bao gồm 2 sản phẩm...
SET ĐỒ BỘ NỮ MẶC NHÀ THIẾT KẾ GEMMI FASHION
Với thiết kế đơn giản và bảng màu đa dạng, bộ da cá cotton cao cấp là gợi ý hoàn hảo cho set đồ đôi khi mùa đông...
ÁO COTTON HỒNG ĐỖ CROPTOP IN HOA AP222P52
Sản phẩm được làm từ chất liệu cotton với nhiều ưu điểm: khả năng thấm hút tuyệt vời, an toàn với làn da, đặc biệt...

Trung tâm sửa nguồn PLC , sửa lấy ngay trong ngày tại Tp Hồ Chí Minh uy tín

Discussion in 'Rao vặt tổng hợp' started by thế giới vệ sinh, Dec 25, 2025 at 1:18 AM.

  1. Trung tâm sửa nguồn PLC , sửa lấy ngay trong ngày tại Tp Hồ Chí Minh uy tín

    Cách để nhận biết PLC đã bị hỏng nguồn
    1. PLC không lên đèn nguồn

    • Khi cấp điện, đèn báo nguồn (Power LED) thường sáng liên tục.

    • Nếu đèn nguồn không sáng hoặc chỉ chớp tắt rồi tắt hẳn → khả năng bo nguồn hoặc IC nguồn bên trong hỏng.

    • Một số model sẽ kèm theo đèn báo lỗi hoặc cảnh báo alarm power fail.
    2. Đo đủ nguồn cấp đầu vào nhưng PLC vẫn không hoạt động

    • Dùng đồng hồ đo điện áp tại chân cấp nguồn của PLC.

    • Nếu điện áp đúng (VD: đủ 24VDC) nhưng PLC không lên → vấn đề nằm bên trong bo nguồn hoặc mạch ổn áp.
    3. PLC khởi động chập chờn

    • Khi bật nguồn, đèn sáng nhưng tắt ngắt đột ngột hoặc treo logo.

    • Dấu hiệu này thường do IC nguồn hoặc tụ lọc nguồn yếu, không ổn định.


    [​IMG]

    4. Cầu chì bảo vệ bên trong thường xuyên đứt

    • Thay cầu chì mới, cấp nguồn lại → đứt ngay.

    • Chứng tỏ bo nguồn có hiện tượng chập bên trong: IC nguồn, diode chỉnh lưu hoặc tụ nguồn chập.
    5. Có mùi khét, phù tụ, cháy linh kiện

    • Mở bo mạch, quan sát tụ nguồn, diode chỉnh lưu.

    • Nếu tụ phù nắp, xì chân hoặc có mùi cháy khét → 90% hỏng bo nguồn.

    • Trong tủ điện có thể ngửi thấy mùi khét khi cấp nguồn lên.
    6. PLC báo lỗi Power Fail trên phần mềm

    • Một số dòng PLC thông minh (Siemens, Delta, Wecon…) sẽ báo lỗi Power Fail, Low Voltage hoặc Supply Error qua phần mềm lập trình.

    • Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy bo nguồn hoặc mạch ổn áp bên trong có vấn đề.


    [​IMG]

    Nguyên nhân phổ biến khiến PLC mất nguồn
    1. Mất nguồn cấp bên ngoài
    Nguyên nhân: Bộ nguồn 24VDC cấp cho PLC bị mất điện, hỏng bộ nguồn SMPS, nguồn tổng mất pha.
    Cách kiểm tra: Đo điện áp đầu vào PLC, kiểm tra dây dẫn, cầu chì, CB.

    2. Cầu chì nguồn PLC cháy
    Nguyên nhân: Cầu chì bảo vệ cháy do ngắn mạch hoặc quá tải.
    Cách xử lý: Kiểm tra thông mạch cầu chì, thay mới đúng thông số sau khi xử lý nguyên nhân.

    3. Bo nguồn bên trong PLC hỏng
    Nguyên nhân: Linh kiện nguồn như IC nguồn, diode chỉnh lưu, tụ lọc nguồn bị chập, cháy.
    Dấu hiệu: Có điện áp đầu vào nhưng PLC không sáng đèn.
    Cách kiểm tra: Dùng đồng hồ đo linh kiện, kiểm tra bo nguồn.

    4. Mạch ổn áp bên trong lỗi
    Nguyên nhân: Mạch ổn áp 5V/3.3V cung cấp cho CPU và I/O lỗi khiến PLC không khởi động.
    Dấu hiệu: Có nguồn vào nhưng CPU không chạy, đèn trạng thái tắt.
    Cách xử lý: Sửa hoặc thay IC ổn áp.

    5. Ngắn mạch bo mạch
    Nguyên nhân: Bụi bẩn, ẩm ướt, côn trùng làm chập mạch.
    Cách xử lý: Vệ sinh bo mạch, xử lý chập, thay thế linh kiện nếu cháy.



    [​IMG]

    Các dòng PLC chúng tôi tiếp nhận sửa nguồn
    Sửa lỗi nguồn điện PLC Mitsubishi: Sửa mất nguồn điện PLC Mitsubishi dòng FX Series, PLC Mitsubishi Q Series, PLC Mitsubishi A Series…

    Sửa lỗi nguồn điện PLC Siemens: Sửa mất nguồn điện PLC Siemens S7-1200 Series, PLC Siemens S7-200 Series, PLC Siemens S7-300 Series, PLC Siemens S7-1500 Series.

    Sửa lỗi nguồn điện PLC Omron: Sửa mất nguồn điện PLC Omron CJ1W Series, PLC Omron CS1W Series, PLC Omron CP1E, C200H Series.

    Sửa lỗi nguồn điện PLC Allen-Bradley: Sửa mất nguồn điện PLC Allen-Bradley 1746 1756 1747 1769 1785 1771 1769 2711 Series

    Sửa lỗi nguồn điện PLC Delta: Sửa mất nguồn điện PLC Delta DVP-SS2, PLC DVP-SX2, PLC DVP-SA2, PLC Delta DVP-SE, PLC Delta DVP-SV2, PLC Delta DVP-ES, PLC Delta DVP-ES2, PLC Delta DVP-EX, PLC Delta DVP-EH2, PLC Delta DVP-EH3.

    Sửa lỗi nguồn điện PLC LS/LG: Sửa mất nguồn điện PLC LS Master KH: K10H, K30H, K50H, K60H, K200H, K500H, K1000. Master K: K10S, K30S, K60S, K120S, K120S€, K200S, K300S, K100S. GK series: GK3 GK4 GK5. XGT: XGK-CPUU, XGK-CPUH, XGK-CPUA ,XGK-CPUS, XGK-CPUE, XGI Series, XGR Series. XGB, XGT Series: XBM, XBC, XEC

    …và nhiều hãng PLC khác.



    [​IMG]

    Bảng mã lỗi PLC
    Mã lỗi Mô tả lỗi Nguyên nhân thường gặp Hướng xử lý gợi ý
    ERR-01 CPU STOP Lỗi chương trình, phần cứng I/O lỗi Kết nối phần mềm, xem Diagnostic Buffer, sửa code hoặc thay module
    ERR-02 Watchdog Timeout Vòng lặp vượt thời gian xử lý Tối ưu code, tránh vòng lặp vô hạn
    ERR-03 I/O Error Module I/O không nhận tín hiệu Kiểm tra module I/O, dây đấu, vệ sinh chân cắm
    ERR-04 Power Fail Mất nguồn cấp, sụt áp Đo nguồn 24VDC, kiểm tra cầu chì, bo nguồn
    ERR-05 Memory Error Lỗi bộ nhớ, mất chương trình Thay pin, kiểm tra EEPROM, nạp lại chương trình
    ERR-06 Communication Error Lỗi truyền thông RS232/RS485/Ethernet Kiểm tra dây, cổng COM, thông số Baud rate, IP
    ERR-07 Over Temperature Quá nhiệt CPU hoặc module Vệ sinh tủ, gắn quạt, kiểm tra bo nguồn
    ERR-08 Overload Output Ngõ ra quá tải, relay cháy Kiểm tra tải, thay relay hoặc module output
    ERR-09 Program Corrupt File chương trình lỗi CRC Nạp lại chương trình từ file backup
    ERR-10 Module Error Module mở rộng lỗi Tháo module test độc lập, thay mới
    ERR-11 Battery Low Pin backup yếu Thay pin, nạp chương trình chuẩn
    ERR-12 RTC Clock Error Lỗi IC đồng hồ thời gian thực Thay IC clock, cài đặt lại thời gian
    ERR-13 Internal CPU Error Lỗi bên trong CPU Reset, nạp lại firmware, kiểm tra bo CPU
    ERR-14 Boot Fail Treo logo khi khởi động Nạp lại firmware, kiểm tra IC nguồn
    ERR-15 Input Signal Error Tín hiệu ngõ vào không nhận Kiểm tra sensor, dây dẫn, module input
    ERR-16 Output Signal Error Ngõ ra không hoạt động Kiểm tra relay, transistor, tải đầu ra
    AL-01 Mất nguồn Giống ERR-04 Kiểm tra dây nguồn, bo nguồn
    AL-02 Quá tải module Module I/O hoặc CPU quá tải Tính lại tải, giảm tải, thay module phù hợp
    AL-03 Mất kết nối HMI Lỗi cáp, cổng truyền thông Kiểm tra dây, cổng COM, địa chỉ mạng
    AL-04 EEPROM lỗi Bộ nhớ lưu chương trình lỗi Thay EEPROM, nạp chương trình mới
    AL-05 CRC lỗi Checksum không khớp Format thẻ, nạp lại
    AL-06 Pin yếu Mất dữ liệu khi tắt nguồn Thay pin định kỳ
    AL-07 Quá dòng ngõ ra Tải chập, ngắn mạch Kiểm tra tải, thay tải hoặc module out
    AL-08 Lỗi module phụ Mở rộng không nhận Tháo module phụ test độc lập


    [​IMG]
     

Share This Page